    #1

    Etablera kontakt med DGS genom att sätta adress i DGS- larmen genom en handkontroll 080Z2820
    50db17e9-f6f2-43bf-b7f0-6bdadba3f9df-image.png

    Baudrate
    Observera att hastigheten på modbusslingan måste överensstämma i DGS med inställningarna i SM800/800A

    I DGS

    77e67936-b99b-4c5d-b18c-4e9886c6c610-image.png
    JP4 är den bygel som bestämmer baudrate

    • Öppen = 19 200 Baud
    • Stängd = 38 400 Baud (fabriksinställning)

    Observera att du måste starta om DGS genom att bryta spänningen till enheten vid ändring av baudrate.

    I SM850
    Inställningar för baudrate hittas i Configuration > Network Nodes.
    När channel Modbus-RS485 har aktiverats visas inställningen SLV/CSENSE

    f18bb395-1c65-4ac6-9880-e837547cdd3c-image.png

    • NO = 38 400 Baud (fabriksinställning)
    • YES = 19 200 Baud

    När ovanstående är klart kan du scanna i SM850 efter regulatorer genom att dubbelklicka på ”Press for complete rescan” och bekräfta med ”Yes”

    f8ce29b8-729a-4290-8aa9-ce8cbeeba283-image.png

    När scanningen är avslutad går du till Configuration > Network Nodes > Scan Status och fliken ”Controllers” för att se så att du hittat alla gaslarm samt kollar vilken modell och version de är, t.ex: 080Z2800, DGS-012x, v01.2x

    d531e091-2a47-43cc-be4b-081388a88536-image.png

    Konfigurering av DGS i SM850 databas sker manuellt genom att följa stegen nedan:

    1. Gå till Configuration/Control för att välja hur många DGS du vill konfigurera genom att dubbelklicka på raden och skriva in önskat antal

    2. Gå till Configuration/Control och välj fliken ”LEAK”, dubbelklicka på raden och välj vilken typ av DGS du har (leta fram samma typ som du såg att hade fått kontakt med under: Configuration/network nodes/Scan Status och fliken ”Controllers” dvs. en DGS-012x (080Z2800) s/w1.2x

    3. Klicka dig därefter vidare på fliken ”Setup” och ”Addresses”.
      50b0d92c-ce2e-40d3-8169-90a27fe720ea-image.png

    4. Välj vilken DGS du vill konfigurera i drop-downlistan.
      Dubbelklicka på adressraden och skriv in den adress din DGS har.
      På raden ovanför väljer du vilket namn DGS ska ha
      2053579a-98c7-4e45-9687-0b16af023f1b-image.png

    Ett svar Senaste svaret

    Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

    Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

    With your input, this post could be even better 💗

    Registrera Logga in
    Svara
    • Svara som ämne
    Logga in för att posta
    • Äldst till nyaste
    • Nyaste till äldst
    • Flest röster


    • Logga in

    • Login or register to search.
    • Första inlägget
      Sista inlägget
    0
    • Kategorier
    • Senaste
    • Taggar
    • Populära