AK-CH 650 startar ej: Stopped
-
Om en AK-CH 650 ej startar utan endast visar "Stopped" som status så kontrollera följande:
- Kapacitet per kompressor behöver vara inställd, får ej vara 0.
- Det är storleksförhållandet mellan de olika kompressorerna som är viktigt, så om alla kompressorer är lika stora så är "1" ett acceptablet värde på samtliga.
- På vissa regulatorer anges detta istället i massflöde (m³/h), men tanken är samma.
- Kapacitet per kompressor behöver vara inställd, får ej vara 0.