Importera digitalingång från AK-CC till AK-SM 800/800A
-
Princip
DI1 på AK-CC 550 importeras som CO2 Larm
DI3 på AK-CC 550 importeras som Instängningslarm
Larmerna ska presenteras som CO2 larm, respektive Instängningslarm i AK-SM 850.Tillvägagångssätt:
-
Import av O/I från AK-CC 550.

-
Berätta hur många "ingångar" du ska använda.

-
Gör en calculation där du klonar värdet från en av importerna ovan

-
Gör on/off input som pekar på din calculation från rummet och sätt larm på on/off input…

-
Observera att larmet från AK-CC 550 måste avaktiveras

-
Färdigt resultat, urklipp från Dashboard.

-
-
A alexander locked this topic on
-
A alexander unlocked this topic on