Uppdatera EDF filer i AK-SM 800
-
Denna guide gäller för AK-SM 800 (första generationen med knappsats) 080Z4001.
AK-SM 800 saknar beskrivningsfiler (edf/ed3 filer) för vissa nyare regulatorer och behöver därför uppdateras med nya filer.
Exempel på regulatorer som kräver uppdatering för att kunna läsas in:
- AK-CC 550 v2.0x.
- AK-CC55
- DGS (CO2-larm)
- Carlo Gawazzi EM210
Viktigt: även filen: «device.ls3» måste kopieras till 850.
Uppdatering av edf filer kan utföras genom en av nedanstående metoder:
- RMT (Remote Management Tool)
- PC program för filhantering i AK-SM 800
- USB
- Filerna sparas ner på ett USB minne som sätts i uttaget under
luckan till höger om display
- Filerna sparas ner på ett USB minne som sätts i uttaget under
Börja gärna med att uppdatera AK-SM 800 till senaste versionen G08.095.008) enligt separat guide.
Samt installera eller uppdatera:- RMT, senaste version: v4.17.01
Alla nödvändiga filer och program laddas ner på:
Uppdatering av filer via RMT
-
Starta RMT, välj "Log on" och anslut till en AK-SM 800.
-
Logga in med ett användarkonto som har supervisor behörighet.
-
Gå till File Management.
-
Klicka på edf mappen i den högra kolumnen för att titta på befintliga filer som finns i SM850. Du ser nu en översikt på alla edf-filer som finns på din AK-SM 850 (Remote Path: \edf).
-
Hämta och extrahera aktuella EDF filer från https://ak-sm800.danfoss.com
-
I RMT, Local Path (vänster kolumn) väljer du mappen där du sparat ner filerna.
OBS! SM850 ver. VG08.091 har en egen mapp för EDF filer.
EDF filer till samtliga övriga versioner av SM850 finns i mappen som heter «for other»
Ytterligare information om filer och versioner finns i «Read_Me.xlsx» filen -
Markera önskade filer (regulatorfiler och devicefilen) och tryck på högerpilen på mitten av sidan. Då förs en kopia av edf filen till rätt mapp i SM850. Det är ingen mening att ta samtliga filer i mappen, välj endast de filer som är aktuella.
-
Bekräfta att du vill skriva över befintliga filer (om frågan dyker upp).
-
Vänta en liten stund (15-30 sekunder) efter du fått bekräftelse på att filöverföringen har gått bra. Starta därefter om AK-SM 850.
Klart!
Uppdatering av filer via USB
Extraherad (ej zippad) EDF fil läggs direkt i roten på ett USB minne, inte i en mapp.
OBS! AK-SM 850 kan bara läsa en fil i taget av typen *edf/ed3/ed4 om du ska föra över fler än en fil måste du därför endast ha en edf fil i taget på USB minnet vid överföring via USB. Du byter därefter fil vid varje omstart av SM850.
- Sätt USB i uttaget under luckan till höger, logga in om det krävs.
- Välj 8 för att ladda edf/ed3 fil.
- Bekräfta
- AK-SM 850 startar nu om.
- Byt fil och repetera steget 2-4 ovan om du ska föra över fler än en edf fil.
- Välj 9 för ”device.lst” fil
- Bekräfta
- AK-SM 850 startar nu om.
Klart!