Importera digitalingång från AK-CC till AK-SM 800/800A
-
Princip
DI1 på AK-CC 550 importeras som CO2 Larm
DI3 på AK-CC 550 importeras som Instängningslarm
Larmerna ska presenteras som CO2 larm, respektive Instängningslarm i AK-SM 850.Tillvägagångssätt:
-
Import av O/I från AK-CC 550.

-
Berätta hur många "ingångar" du ska använda.

-
Gör en calculation där du klonar värdet från en av importerna ovan

-
Gör on/off input som pekar på din calculation från rummet och sätt larm på on/off input…

-
Observera att larmet från AK-CC 550 måste avaktiveras

-
Färdigt resultat, urklipp från Dashboard.

-
-
A Alexander Schmidt locked this topic on
-
A Alexander Schmidt unlocked this topic on
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.